我们接到国外进口商发过来的最新沃尔玛健康安全要求,该要求更新于2013年12月6日,仔细阅读后发现存在不少的变化,下面简单举例如下:
1.按照法规要求,工厂需获得和保留有效的规划许可证以及预计用途的证明;
2.对于工人人数少于10人且面积小于750平方英尺的厂区或者消防区域,允许1个安全出口;
3.工厂对于房间大于750平方英尺(约70平方)或者有多余10名员工工作的,其应急出口必须有点亮的标识(如,按照法律规定,在黑暗中有黄色光或者鲜艳的色彩),并且是本地语言;
4.厂房设施,包括宿舍和餐厅,每个楼层或者部分均需要最低的应急出口数量如下:
10-499人,至少2个应急出口;
500-1000人,至少3个应急出口;
1000个以上,至少4个安全出口;
对于小于750平方英尺(约70平方)且少于10名员工工作的楼层和区域,允许只有一个安全出口。
5. 对于有独立路径的应急出口必须相距合理的距离。安全出口不能位于同一面墙。最好是位于建筑物对立的两边;
6. 建筑内任意一点距离安全出口的距离需要符合下述最大的距离要求:
对于没有喷淋设施的,最远距离出口,不得超过61米;
对于有喷淋设施的,最远距离应急出口为:厂房:76米; 办公室:91米, 仓库:122米。
如果上述距离仍不能满足的,需要考虑增加额外的安全出口。
7. 工厂疏散线路能指向一个厂房建筑外面的位于安全距离外的集合点。该疏散集合点必须明确指定和标识,且一直保持畅通不堵塞。
8. 喷淋和消防栓系统应由内部人员每季度进行检查,每年由外部独立的消防检验公司进行检查,并且保留相关的检验记录;
9. 危险的液体,易燃化学品和可燃的材料需要远离火源或者热源存放(如产生火花的设备,如研磨设备,热水器,煤气引燃器设备),且不要储存在建筑的顶部。所有这些危险、易燃和可燃的材料需要存放在合格的容器内,放置在指定的存放区域或者易燃液体存放柜里。防静电容器以及消防器材需要配备在存放区域。所有存放在指定区域的液体或者材料的数量应该限于一个班次或者最多8个小时的使用量。只有经过危险品正确使用培训且授权的员工才能允许处理这些材料。
。。。。。。
|
|